Maintenance électrotechnique


Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Maintenance électrotechnique
Maintenance électrotechnique
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Arrêt d'urgence et automate
facteur de pole d'un disjoncteur EmptyMar 4 Juin - 13:09 par halima

» Vidéosurveillance
facteur de pole d'un disjoncteur EmptyLun 6 Juil - 18:22 par Mamodrafik

» Dimensionnement de transformateur de distribution
facteur de pole d'un disjoncteur EmptyMer 18 Mar - 12:22 par Aya Ahmed Goumour

» Remplacement d'un moteur électrique
facteur de pole d'un disjoncteur EmptyVen 3 Jan - 12:50 par ndzikzok

» Mesure de Puissance avec Fluke 1725.
facteur de pole d'un disjoncteur EmptyDim 15 Déc - 17:18 par AWEL

» tracteur john deer
facteur de pole d'un disjoncteur EmptyDim 17 Nov - 14:06 par rapsut

» Matériels HTB et THT
facteur de pole d'un disjoncteur EmptyMar 8 Oct - 19:51 par abdel

» maintenance des disjoncteur HTB DELLE ALSTHOM et ABB
facteur de pole d'un disjoncteur EmptyMar 1 Oct - 10:38 par atafi regis

» disjoncteur 400A et 630A
facteur de pole d'un disjoncteur EmptyLun 12 Aoû - 8:07 par abdouset

Partenaires
Forum gratuit

Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

facteur de pole d'un disjoncteur

3 participants

Aller en bas

facteur de pole d'un disjoncteur Empty facteur de pole d'un disjoncteur

Message par akkak Mar 21 Déc - 6:13

bjr , ma première question dans se forum sera a propos du facteur de pole affiché sur la plaque signalétique d'un disjoncteur HT et THT ..? QUE signifie un facteur de pole ..

ma deuxieme question sur la resistance de passage d'un regleur en charge , quelle est sa valeur , et qu'elle sont les consequences si cette derniere cramerait...et comment la remplacer ? et comment suite a un defaut sur regleur on peut savoir le defaut est du a cete resistances c a dire quelles sont les signes d'un abiement d'une resistance..merci

akkak
Experts
Experts

Messages : 1
Points : 21272
Date d'inscription : 20/12/2010

Revenir en haut Aller en bas

facteur de pole d'un disjoncteur Empty Re: facteur de pole d'un disjoncteur

Message par Admin Mar 21 Déc - 6:25

Bonjour Akkak,


Pour ta première question, je te souhaite la bienvenue au passage avec les premiers éléments de réponse ..


Le facteur de Pôle est un paramêtre que je ne connais pas directement .. Peut être peux tu me dire quelle est son unité si elle existe et sa valeur aussi ?

Je connîs d'autres paramètres plus anciens et je retrouverai d'autres éléments sous réserve de ta réponse . Quel est le type de disjoncteur et sa marque ou constructeur ?

Pour la résistance de passage du régleur en charge :

Si elle claque, tu auras probablement un défaut régleur selon les protections internes de ton transformateur ..Maintenant tu risques aussi de faire exploser ton transformateur (coté compartiment régleur) dans le pire des cas !

Si tu as un cas à étudier ou analyser, nous pourrons en parler sur le forum .. Dans une autre hypothèse en mp si c'est confidentiel ..

Pour savoir si un problème provient de ton régleur et de la résistance, il faut à minima le tester avant la "casse" ..

Essai d'injection sur les trois phases par une alimentation autonome en vérifant la continuité électrique lors du passage de toutes les prises ..

Maintenant, le constructeur doit te remettre une documentation sérieuse lors de la mise en service .. Tu devrais trouver des éléments importants dans la documentation ..

J'ai eu l'occasion de voir des documents commerciaux et pas techniques aussi lors des mises en service ..!!

Cordialement

Pascal Very Happy

Admin
Admin
Admin
Admin

Messages : 302
Points : 126896
Date d'inscription : 19/12/2010
Localisation : FRANCE

Revenir en haut Aller en bas

facteur de pole d'un disjoncteur Empty Re: facteur de pole d'un disjoncteur

Message par Admin Mar 21 Déc - 12:05

Bonjour Akkak,


Quelques compléments rapides :


Pour le TTR

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_transitoire_de_r%C3%A9tablissement


Extrait des techniques de l'ingénieur :

"Le calcul de la tension rétablie est fait en utilisant le système de composantes symétriques directes, inverses et homopolaires (indices d, i et 0) [10] [11].

Cette méthode, publiée en 1918 par C.L. Fortescue, permet de résoudre les problèmes de calcul de distribution des courants dans les réseaux polyphasés déséquilibrés.

Elle permet aussi de déterminer de manière relativement simple la tension rétablie (ou le facteur de pôle) à la coupure de chaque pôle d’un disjoncteur. La TTR peut être ensuite déduite en multipliant la valeur crête de la tension rétablie par le facteur d’amplitude.

Ce calcul est détaillé ici car il est difficile de trouver la détermination complète des facteurs de pôle (rapport entre la tension rétablie sur un pôle et la tension entre phase et terre) dans la littérature.
"

Cordialement

Pascal Very Happy

Admin
Admin
Admin
Admin

Messages : 302
Points : 126896
Date d'inscription : 19/12/2010
Localisation : FRANCE

Revenir en haut Aller en bas

facteur de pole d'un disjoncteur Empty Re: facteur de pole d'un disjoncteur

Message par Jean Dim 2 Jan - 17:52

akkak a écrit:sur la resistance de passage d'un regleur en charge , quelle est sa valeur , et qu'elle sont les consequences si cette derniere cramerait...et comment la remplacer ? et comment suite a un defaut sur regleur on peut savoir le defaut est du a cete resistances c a dire quelles sont les signes d'un abiement d'une resistance..merci

Bonjour Akkak,

Un régleur en charge permet de passer de rajouter électriquement EN CHARGE des spires à l'enroulement principal. Pour cela pendant un court instant deux prises du régleur en charge, donc plusieurs spires dans le transformateur, vont être mises en court-circuit franc. Pour limiter ce courant de court-circuit les résistances de passage sont insérées dans le circuit QUE pendant ce court-circuit.

Leurs valeurs dépendent du constructeur et sont prévues pour un certain courant de charge, un échelon de tension de passage, et un temps de passage de court-circuit.

Elles sont rarement abimées, mais les connexions de ces résistances "peuvent" faiblir dans le temps. Mais si jamais elles sont détruites ou déconnectées, on ouvre froidement le réseau lors d'un passage de prise en charge, ce qui en général fait éclater au moins le régleur, voire une partie du transformateur en fonction de son état et de la rapidité des protections à déclencher.

En espérant avoir pu t'éclairer sur ce point.

Cordialement,

Jean
Jean
Jean
Modérateur junior du forum
Modérateur junior du forum

Messages : 7
Points : 4865
Date d'inscription : 31/12/2010
Localisation : Lyon

Revenir en haut Aller en bas

facteur de pole d'un disjoncteur Empty Re: facteur de pole d'un disjoncteur

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum