Problème d'allumage sur une chaudière gaz BGN assez ancienne

Aller en bas

Problème d'allumage sur une chaudière gaz BGN assez ancienne

Message par Admin le Sam 15 Jan - 17:00

Bonjour les amis,


Je recherche une documentation sur la chaudière BGN qui date depuis plus de 25 ans bientôt ...

J'ai un problème d'allumage de cette chaudière qui me pose quelques problèmes techniques..

Si des personnes disposent d'une documentation plus complète , je vous remercie d'avance..

Les idées de dépannage sont aussi les bienvenues , histoire d'achanger sur le sujet aussi ..

Cordialement

Pascal Very Happy
avatar
Admin
Admin
Admin

Messages : 302
Points : 124735
Date d'inscription : 19/12/2010
Localisation : FRANCE

Revenir en haut Aller en bas

Re: Problème d'allumage sur une chaudière gaz BGN assez ancienne

Message par Admin le Sam 15 Jan - 17:09

Bonjour les amis,


Quelques éléments rapides en complément :


La veilleuse est éteinte donc, je présume déja :

- Absence normale du brûleur

- Injecteur de veilleuse bouchée ou obstruée

- Chaudière bouchée (carneaux)

- Gaz avec débit réduit, je ne le pense pas (sauf problème de vanne ou autre)

- Déféctuosité du thermostat de sécurité



Voici quelques hypothèses que je vais vérifier ..

Cordialement

Pascal Very Happy
avatar
Admin
Admin
Admin

Messages : 302
Points : 124735
Date d'inscription : 19/12/2010
Localisation : FRANCE

Revenir en haut Aller en bas

Re: Problème d'allumage sur une chaudière gaz BGN assez ancienne

Message par Pascal le Mar 18 Jan - 16:44

Bonjour les amis,


Après une longue investigation, ma chaudière est morte par obsolescence des pièces à remplacer (thermocouple - boitier de commande - sécurité - etc. ..)..

Je vais donc la remplacer par une chaudière électrique probablement assez rapidement..

J'ai eu des contacts pour confirmer mon hypothèse avec des professionnels (un à déconseiller et le second à retenir) ..

Les chaudières à gaz demandent de la maintenance et aussi des techniciens compétents.. Les techniciens qui connaissaient cette chaudière sont partis très majoritairement en retraite. Le constructeur a fermé ses portes depuis plus de 10 années et les pièces n'existent plus ..

De quoi remettre en cause son lot de maintenance à prévoir, lors de l'achat d'une chaudière neuve en prévision d'une panne latente..

Cordialement

Pascal Very Happy
avatar
Pascal
Admin
Admin

Messages : 158
Points : 3147
Date d'inscription : 25/12/2010
Localisation : FRANCE

Revenir en haut Aller en bas

Re: Problème d'allumage sur une chaudière gaz BGN assez ancienne

Message par Contenu sponsorisé