boite en HTA

Message par nory le Sam 26 Fév - 11:16

boite jonction et extrimite HTA
Question : Bonjour
j'aimerais bien savoir les causes de defaut des boite d'éxtrimités et jonction cable HTA,
est ce que ca ce provoque:
- par la mauvaise confection de la boite (micro fuite de cournt attaquant le mateteriel d'isolation,),
-choix etadaptation a l'envirenement ,agressivité du milieu salinité ,milieu industriel etc
- les effets de surcharge ,peuvent conduire à la décomposition du matériaux (vieillissement prématuré)
-certains fabriquant proposent des extrémités rétractable a chaud et a froid,y'at'il une différence de qualité et éfficacité
-le respect de la préparation boite cable doit étre scrupuleux
- pourquoi on nettoye la couche semiconductrice du cable.



nory
Conquérant
Conquérant

Messages : 3
Points : 2770
Date d'inscription : 29/12/2010

Revenir en haut Aller en bas

Re: boite en HTA

Message par Admin le Dim 27 Mar - 14:55

Bonjour Nory,


Une boite se contrôle régulièrement lors des claquages sur une autre phase ..

Imagines que tu disposes d'un moteur triphasé couplage étoile alimenté par un seul câble , que se passera t'il ?

Les phases saines récupéreront en partie les courants de défaut avec une surintensité importante ..

Les protections de ton départ élimineront le défaut d'isolement mais pendant un temps limité les autres phases se dégraderont aussi ..

Il faut absolument assurer une isolation de qualité et prévoir aussi les surcharges admissibles sur ton réseau et ton câble en l'occurence .

Il existe plusieurs mesures à réaliser :

- Onde de choc (essais destructif)

- Décharges partielles

- Isolement


Pour les montages des boites de câbles, il ne faut pas improviser et des centres de formation proposent des stages en BT et HTA ..

Voir du coté de la Pérollière s'il n'existe pas de possibilité avec ERDF par exemple ..

Le vieillissement d'une boite commence avec une mauvaise qualité de réalisation et /ou de conception aussi ..

- Une couche semi conductrice non nettoyée peut avoir un dépot d'oxydation qui se développera ensuite ..

L'incidence portera sur ce que l'on nomme un point chaud avec le temps et la connexion se dégradera rapidement ..

Un vieillissement prématuré s'opère avec :

- Les surcharges comme tu l'as dit

- Les extrémités thermoretractables posées dans de mauvaise condition
( non respect des indications du constructeur ) ..Je préfère au passage les extrémités thermorétractables à chaud car elles tiennent mieux dans le temps en général ..

- Une boite répond à des gestes et savoirs faires de spécialistes en HT ou en BT .. On ne peut pas "s'improviser" professionnel de cette spécialité sans formation .

Chaque boite a un mode opératoire précis à respecter afin de répondre avec efficacité sur un plan technique et durable aussi .

Pour information et mémoire, il existe une conférence qui se nomme JICABLE cette année avec la SEE .

Cordialement

Pascal Very Happy