Siphon en HTB.....
2 participants
Page 1 sur 1
Siphon en HTB.....
Bonjour
Que signifie le terme SIPHON dans le domaine HTB/HTA ou HTA/BT.Quel est la différence avec une Remontée aérosouterraine (RAS)?.
merci
Que signifie le terme SIPHON dans le domaine HTB/HTA ou HTA/BT.Quel est la différence avec une Remontée aérosouterraine (RAS)?.
merci
bere- Conquérant
- Messages : 1
Points : 4771
Date d'inscription : 10/03/2011
Re: Siphon en HTB.....
Bonjour Bere,
Je connais un terme "siphon"qui précise une liaison aérosouterraine
( câble souterrain et ligne aérienne ensuite) ..
Ce sont des liaisons difficiles à protèger en fonction de la tension appliquée ..
Les dispositifs de protection répondent à des réglages précis avec une détection ( tore ou bushing pour détecter un courant)de défaut par le passage d'un courant à la terre .
La remontée aérosouterraine aboutit sur une ligne aérienne dans ce cas .
Cordialement
Pascal
Je connais un terme "siphon"qui précise une liaison aérosouterraine
( câble souterrain et ligne aérienne ensuite) ..
Ce sont des liaisons difficiles à protèger en fonction de la tension appliquée ..
Les dispositifs de protection répondent à des réglages précis avec une détection ( tore ou bushing pour détecter un courant)de défaut par le passage d'un courant à la terre .
La remontée aérosouterraine aboutit sur une ligne aérienne dans ce cas .
Cordialement
Pascal
Admin- Admin
- Messages : 302
Points : 126875
Date d'inscription : 19/12/2010
Localisation : FRANCE
Re: Siphon en HTB.....
Bonjour Bere,
Généralement on associe un flair syphon pour détecter les défauts à la terre dans ce cas ..
Le flair siphon permet par la présence d'un "lapin" ou voyant de dire que le défaut se situe sur le câble ..mais les protections qui permettront de fairé déclencher l'ouvrage se situent en amont du défaut en HTA ..
En HTB tu auras des protections de distance qui opéreront ..
Cordialement
Pascal
Généralement on associe un flair syphon pour détecter les défauts à la terre dans ce cas ..
Le flair siphon permet par la présence d'un "lapin" ou voyant de dire que le défaut se situe sur le câble ..mais les protections qui permettront de fairé déclencher l'ouvrage se situent en amont du défaut en HTA ..
En HTB tu auras des protections de distance qui opéreront ..
Cordialement
Pascal
Admin- Admin
- Messages : 302
Points : 126875
Date d'inscription : 19/12/2010
Localisation : FRANCE
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Mar 4 Juin - 13:09 par halima
» Vidéosurveillance
Lun 6 Juil - 18:22 par Mamodrafik
» Dimensionnement de transformateur de distribution
Mer 18 Mar - 12:22 par Aya Ahmed Goumour
» Remplacement d'un moteur électrique
Ven 3 Jan - 12:50 par ndzikzok
» Mesure de Puissance avec Fluke 1725.
Dim 15 Déc - 17:18 par AWEL
» tracteur john deer
Dim 17 Nov - 14:06 par rapsut
» Matériels HTB et THT
Mar 8 Oct - 19:51 par abdel
» maintenance des disjoncteur HTB DELLE ALSTHOM et ABB
Mar 1 Oct - 10:38 par atafi regis
» disjoncteur 400A et 630A
Lun 12 Aoû - 8:07 par abdouset