Maintenance électrotechnique


Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Maintenance électrotechnique
Maintenance électrotechnique
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Derniers sujets
» Arrêt d'urgence et automate
Les protections du réseau du Transport  EmptyMar 4 Juin - 13:09 par halima

» Vidéosurveillance
Les protections du réseau du Transport  EmptyLun 6 Juil - 18:22 par Mamodrafik

» Dimensionnement de transformateur de distribution
Les protections du réseau du Transport  EmptyMer 18 Mar - 12:22 par Aya Ahmed Goumour

» Remplacement d'un moteur électrique
Les protections du réseau du Transport  EmptyVen 3 Jan - 12:50 par ndzikzok

» Mesure de Puissance avec Fluke 1725.
Les protections du réseau du Transport  EmptyDim 15 Déc - 17:18 par AWEL

» tracteur john deer
Les protections du réseau du Transport  EmptyDim 17 Nov - 14:06 par rapsut

» Matériels HTB et THT
Les protections du réseau du Transport  EmptyMar 8 Oct - 19:51 par abdel

» maintenance des disjoncteur HTB DELLE ALSTHOM et ABB
Les protections du réseau du Transport  EmptyMar 1 Oct - 10:38 par atafi regis

» disjoncteur 400A et 630A
Les protections du réseau du Transport  EmptyLun 12 Aoû - 8:07 par abdouset

Partenaires
Forum gratuit

Le Deal du moment :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
Voir le deal
316 €

Les protections du réseau du Transport

3 participants

Aller en bas

Les protections du réseau du Transport  Empty Les protections du réseau du Transport

Message par Admin Mer 29 Déc - 20:39

Bonsoir les amis,


Certains les nommeront relais et d'autres protections selon le jaron maison de votre entreprise ..

Dans tous les cas leurs réglages et performances dépenderont de l'ouvrage à protèger et de votre connaissance du "terrain" ..

Prendre des valeurs au hasard entraînera forcément des complications à court terme et prendre des valeurs calculées et évaluées vous évitera d'importants dysfonctionenemts ..

Les protections restent nombreuses et compatibles dans ce que certains appelleront plans de protection comme à RTE par exemple ..

Il faut bien entendu penser à une harmonisation des automatismes pour réaliser dés la conception un projet réussi et viable techniquement et financièrement .

Bon courage pour la suite et pour vos questions à venir ..

Cordialement

Pascal Very Happy

Admin
Admin
Admin
Admin

Messages : 302
Points : 126874
Date d'inscription : 19/12/2010
Localisation : FRANCE

Revenir en haut Aller en bas

Les protections du réseau du Transport  Empty Les protections en HT

Message par Bruno M Lun 3 Jan - 11:46

Bonjour,

Comme le dis Pascal, les conséquences d'un mauvais plan de protection suivie d'une étude de sélectivité sont mêmes parfois dramatiques : en 2010, plusieurs installations sur lesquels nous sommes intervenus avaient subis de nombreux dégâts suite à des études mal, voire pas réalisées comme il se devait.

Il s'en suit d'indisponibilités de ces dernières pendant plusieurs semaines, voire des mois (retour sur expériences) alors qu'en ayant fait quelques calculs, les déclenchements de protections auraient été appréciés dans ces cas là.

Ne négliger pas les études que ce soit en BT ou en HT !!

Bon continuation.

Bruno M

Bruno M
Experts
Experts

Messages : 2
Points : 4835
Date d'inscription : 03/01/2011

Revenir en haut Aller en bas

Les protections du réseau du Transport  Empty Un bon réglage réalisé vaut mieux qu'une mise en service précipitée !

Message par Pascal Mar 4 Jan - 7:20

Bonjour les amis,


Le réglage des protections demandent une rigueur certaine tout en tenant compte d'un réseau parfois évolutif aussi ..

Les relais de protection proposés par les constructeurs deviendront efficaces que s'ils sont étalonnés et réglés correctement ..

Il existe des installations contenant des relais de protection mal réglés et de ce fait des incidents d'exploitation surviennent ..

Le réglage et le reste des études font partie intégrante soit de l'ingénierie ou sinon des mises en oeuvre que nous retrouvons dans les règles de l'art de l'ingénieur..

Une veille active et la participation à plusieurs réseaux vous permettront d'éviter des incidents qui se sont produits ailleurs .. Votre installation peut aussi avoir des défauts latents qui ne surviendront qu'après plusieurs mois de production ..

Cordialement

Pascal Very Happy
Pascal
Pascal
Admin
Admin

Messages : 158
Points : 5286
Date d'inscription : 25/12/2010
Localisation : FRANCE

Revenir en haut Aller en bas

Les protections du réseau du Transport  Empty Re: Les protections du réseau du Transport