» Dimensionnement de transformateur de distribution
La maintenance des disjoncteurs HTB EmptyMer 18 Mar - 12:22 par Aya Ahmed Goumour

» Remplacement d'un moteur électrique
La maintenance des disjoncteurs HTB EmptyVen 3 Jan - 12:50 par ndzikzok

» Mesure de Puissance avec Fluke 1725.
La maintenance des disjoncteurs HTB EmptyDim 15 Déc - 17:18 par AWEL

» tracteur john deer
La maintenance des disjoncteurs HTB EmptyDim 17 Nov - 14:06 par rapsut

» Matériels HTB et THT
La maintenance des disjoncteurs HTB EmptyMar 8 Oct - 19:51 par abdel

» maintenance des disjoncteur HTB DELLE ALSTHOM et ABB
La maintenance des disjoncteurs HTB EmptyMar 1 Oct - 10:38 par atafi regis

» disjoncteur 400A et 630A
La maintenance des disjoncteurs HTB EmptyLun 12 Aoû - 8:07 par abdouset

Partenaires
Forum gratuit

Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

La maintenance des disjoncteurs HTB

2 participants

Aller en bas

La maintenance des disjoncteurs HTB Empty La maintenance des disjoncteurs HTB

Message par Pascal Sam 29 Jan - 19:24

Bonjour les amis,


Il existe divers niveaux de maintenance qui correspondent aux normes AFNOR :


La déclinaison dépend aussi des structures des entreprises qui utilisent des matériels HTB .

Pour un disjoncteur faible volume d'huile à commande olépneumatique,nous pouvons avoir plusieures maintenances.. :


- Niveau 1 : vérification des niveaux (huile isolante - commande oléopneumatique - fuites - dégradation des porcelaines - etc. ..)

- Niveau 2 : réalisation de mesures sur les circuits du disjoncteur : tension - intensité - pression - en présence de SF6 (hors FVH) pression ..

- Niveau 3 : remplacement des organes défectueux et essais de performance de l'appareil avec reprise des réglages ..

- Niveau 4 : remise à niveau

- Niveau 5 : ingénierie et développement de prototype avant industrialisation ..

Ceci est proposé à titre d'exemple mais selon les entreprises , ces niveaux peuvent évoluer et varier aussi ..

Cordialement

Pascal Very Happy
Pascal
Pascal
Admin
Admin

Messages : 158
Points : 5315
Date d'inscription : 25/12/2010
Localisation : FRANCE

Revenir en haut Aller en bas

La maintenance des disjoncteurs HTB Empty Re: La maintenance des disjoncteurs HTB

Message par mohamed.fajeri Mer 20 Juin - 19:56

Bonjour,

Merci pour ces informations, peut - tu m'expliquer sur le niveau 3; comment savoir et déterminer les organes défectueux ?

Cordialement
Med